【电气学院】干货!地下车库管线综合设计
电气学院
2020年06月17日 16:30:12
只看楼主

电气专业:强弱电桥架(强电桥架宽400mm以下,高100mm;强电桥架宽400mm以上,高100mm;弱电桥架高100mm) 给排水专业:喷淋管,消防管,污水管,给水管 通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道 采暖专业(仅北方采暖项目有):采暖管


电气专业:强弱电桥架(强电桥架宽400mm以下,高100mm;强电桥架宽400mm以上,高100mm;弱电桥架高100mm)
给排水专业:喷淋管,消防管,污水管,给水管
通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道
采暖专业(仅北方采暖项目有):采暖管


立面上应尽量安排通风管道贴梁;在平面上主风管应布置于车位上方,主风道宽度尽量不大于1.2m;电缆桥架及其他设备管线应尽量与主风道平行设置,且不应设置于风管下;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用从梁间上翻或在不影响净高的情况下风管下绕开,管线交叉点不应设于车道上。如为复式或机械停车,风管、电缆桥架及喷淋、消防横管等应尽量设于车道上方。
水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管。
3 电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。
大管优先,小管让大管。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中应先做布置。   
有压让无压。如污水管,雨水管,冷凝水管都是靠重力排水的。因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要条件。所以有压管与无压管交叉时,有压管应避让。
金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
低压管避让高压管。因为高压管造价高。
喷淋支管遇大风管上翻示意图

水管遇电桥架下翻示意图


一般地下车库设备管线高度统计表


其中管线常用的计算高度为喷淋≥150mm,通风道400mm,电桥架一般150mm高(电桥架与风管平行设置,不占用综合管线高度)。设备管线综合高度为550~600mm。


确定各类管线的大概标高。在管线综合设计开始阶段,首先就是要搜集各设备专业的图纸,熟悉管线的走向、管径、原设计标高,以及建筑专业要求的净高要求。

调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置。对于主要管线,进行初步的定位工作,原则上各设备干管,均在车道上布置。布置可参考前文所述基本原则进行布置。

根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。要找出平面图中,管线交叉最多的地方,着重关注。对于这些重要位置,着重绘制管线综合剖面图,最后,再根据剖面,调整平面,完成综合管线设计。


地下车库(无梁楼盖)设备管线综合示意图

地下车库(梁板结构)设备管线综合示意图


强弱电桥架安装示意图

QQ截图20200617162811.png

水道吊装示意图

QQ截图20200617162739.png

风管吊装示意图

QQ截图20200617162716.png

管道综合支架安装示意


Reborn
2020年06月17日 19:08:40
2楼

谢谢

回复
zhuyong8417
2020年06月18日 09:57:52
3楼

设计和安装很规范,谢谢分享!

回复
加倍努力
2020年06月19日 12:46:04
4楼

很好的图文并茂资料,车库管线的设计结合BIM技术,学习了。

回复
effort031
2020年06月21日 15:16:56
5楼

设计和安装很规范,谢谢分享!

回复
wj笑傲剑客
2020年06月22日 13:55:08
6楼

学习了,图文并茂,谢谢楼主!

回复
王铜
2020年07月01日 21:50:52
7楼

在管线综合设计开始阶段,首先就是要搜集各设备专业的图纸,熟悉管线的走向、管径、原设计标高,以及建筑专业要求的净高要求。

回复
郭老五
2020年07月08日 09:26:31
8楼

资料内容丰富详实且专业,既有文字叙述又有详图示意,谢谢楼主分享!

回复
hugehead2
2020年07月11日 08:43:14
10楼

某些民建的施工单位应该好好看看这个帖子,有的啥都不会。。。

回复

相关推荐

APP内打开