精华汇总
直埋管道支架
更多
管道的支架
一般管道支架
直埋敷设
管道井内支架
管道支架图集
消防管道支架
管道支架间距
管道支架规范
管道支架怎么计算
管道支架计算
管道绝缘支架
管道固定支架
保冷管道支架
热力管道支架
采暖管道支架
管道的固定支架
管道弹簧支架
管道导向支架
工业管道支架
蒸汽管道支架
管道的导向支架
管道吊支架
管道承重支架
pvc管道支架
管道减震支架
#
直埋管道支架
#
300
直埋管道支架专题,为您提供直埋管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直埋管道支架相关的专业交流讨论,更多直埋管道支架相关内容请访问
土木在线论坛
!
暗敷直埋管道为什么还要支架??
书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
直埋管道的安装--安装
管道安装 8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合 设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。 8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁 用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。 8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的 预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。 8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完 后吊装。当组焊管段较长时,宜用两台或多台吊车抬管下管,吊
关于直埋管道的热力计算
在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
这样的管道支架如何布置?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
关于消防管道支架的问题
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
直埋供热管道补偿器与固定支架的若干问题?
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以请问这方面的专家解释一二,谢谢。
求助:直埋供热管道固定支架应力分析疑问
关于多排管道支架的选用问题
求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
关于管道穿楼板支架问题
热力管道直埋敷设的问题!
在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。
点击加载更多