请问有关于直埋管道放水井
xianshui4587
2006年04月28日 10:31:15
来自于采暖供热
只看楼主

一个小区的热网改造工程 将原来的架空管线改为直埋敷设 选择无补偿直埋 请问放水井的设置问题 该怎么设置 规范上面说在坡度改变的地方设置, 可是这里的坡度改变的地方指的是什么地方 管道方向改变算不算坡度改变啊 系统干管末端要不要设啊?

一个小区的热网改造工程 将原来的架空管线改为直埋敷设 选择无补偿直埋 请问放水井的设置问题 该怎么设置 规范上面说在坡度改变的地方设置, 可是这里的坡度改变的地方指的是什么地方 管道方向改变算不算坡度改变啊 系统干管末端要不要设啊?
免费打赏
junxiao
2006年04月28日 17:02:05
2楼
在管线的最低点设置
回复
haolongjia
2006年06月02日 15:33:24
3楼
直埋管道不可能总以一个坡度坡下去,总有改变坡度的地方.在考虑些管路的长度.那就是放疏水的位置.
回复
f_jg2003
2006年06月02日 19:01:58
4楼
看你的管子坡向,放空时能存水的地方要设泄水,充满水后如果有能存气的地方要设放气。
回复

相关推荐

APP内打开