管道安装 8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合 设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。 8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁 用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。 8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的 预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。 8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完

管道安装
8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合
设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。
8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁
用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。
8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的
预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。
8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完
后吊装。当组焊管段较长时,宜用两台或多台吊车抬管下管,吊
点的位置按平衡条件选定。应用柔性宽吊带起吊,并应稳起、稳
放。严禁将管道直接推人沟内。
8.2.5安装直埋供热管道时,应排除地下水或积水。当日工程完
工时应将管端用盲板封堵。
8.2.6有报警线的预制保温管,安装前应测试报警线的通断状况
和电阻值,合格后再下管对口焊接。报警线应在管道上方。
8.2.7安装预制保温管道的报警线时,应符合产品标准的规定。
在施工中,报警线必须防潮;一旦受潮,应采取预热、烘烤等方
式干燥。
8.2.8安装前应按设计给定的伸长值调整一次性补偿器。施焊时
两条焊接线应吻合。
8.2.9直埋供热管道敞口预热应分段进行,宜采取1km为一段。
预热介质宜采用热水,预热温度应按设计要求确定。