有关冷冻水管道支架的问题
slandic
slandic Lv.4
2006年09月17日 18:16:47
只看楼主

谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?

谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
免费打赏
空01
2006年09月18日 09:05:06
2楼
冷冻的接触不多,问题是,你是施工方,还是设计方?如果你是施工方可以向设计单位索要啊?至少他们会给你一个标准图集号。但我个人认为:如果冷冻温度不是很低,业主要求不是很高,DN100,DN80的管道用10号槽钢足够。还有就是你这个支架要架高多少?这个参数很重要!如果超过1米,那最好用工字钢了。以上也只是我个人现场经验,仅做参考!
回复
大胡子
2006年09月18日 19:07:29
3楼
可参考室内管道支吊架图籍。
回复
空01
2006年09月19日 08:36:51
4楼
是的,我也给忽视了(单想R是热工的),用“05R417-1"室内管道支吊架,管道介质-20度至350度。网上书店,各建筑书店都有买的
回复
wei11bin22
2006年09月19日 09:29:54
5楼



很好的建议,我也去看看,这几天正好遇见这问题。
回复
slandic
2006年09月19日 12:26:01
6楼
也就高层办公楼的空调冷冻水啊 ,7度供水 12度回水 。从顶板或者梁上打支架,不预埋钢板,用膨胀螺栓。离地3米这样,都是两根管道共用的支架,8号的槽钢可以了吧?
回复
空01
2006年09月19日 13:26:29
7楼
可以用8号的槽钢
回复

相关推荐