直埋管道管壁厚度的计算
jjx0710
jjx0710 Lv.7
2017年03月27日 16:37:50
来自于采暖供热
只看楼主

4.2管壁厚度的计算4.2.1管道的理论计算壁厚应按下式计算: (4.2.1)式中艿。——管道理论计算壁厚(m); r基本许用应力修正系数。4.2.2基本许用应力修正系数(φ)的取用应符合下列规定:1.钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 钢管基本许用应力修正系数 焊 缝 形 式 φ 无 缝 钢 管 1.0 双面自动焊螺旋焊缝钢管 1.0

4.2管壁厚度的计算
4.2.1管道的理论计算壁厚应按下式计算:
(4.2.1)
式中艿。——管道理论计算壁厚(m);
r基本许用应力修正系数。
4.2.2基本许用应力修正系数(φ)的取用应符合下列规定:

1.钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—1取用。
表4.2.2—1 钢管基本许用应力修正系数
焊 缝 形 式
φ

无 缝 钢 管
1.0

双面自动焊螺旋焊缝钢管
1.0

单面焊接的螺旋焊缝钢管
O.6

2.纵向焊缝钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—2取
用。
表4.2.2—2 纵缝焊接钢管基本许用应力修正系数
焊接方法 焊缝形式 φ
手工电焊
或气焊 双面焊接有坡口的对接焊接 1.OO
有氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.90
无氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.75
熔剂层下
的自动焊 双面焊接对接焊缝 1.OO
单面焊接有坡口对接焊缝 O.85
单面焊接无坡口对接焊缝 O.80
4.2.3管道的取用壁厚,应按下列方法确定:
l 管道的计算壁厚按下式计算:
δc= δt+B (4.2.3-1)
式中B——管道壁厚附加值(m)。
2 管道壁厚附加值按下式计算:
B=χδt (4.2.3-2)
式中 χ——管道壁厚负偏差系数,按表4.2.3取用。

表4.2.3 管道壁厚负偏差系数
管道壁厚偏差(%)
0
—5
—8
—9
—10
—11
—12.5
—5

χ O.050
O.105
0.141
0.154
0.167
O.180
O.200
O.235

当焊接管道产品标准中未提供壁厚允许负偏差百分数时,壁
厚附加值可采用下列数据:
理论壁厚为5.5×10-3m及以下者,B=0.5×10-3m;
理论壁厚为6×10-3~7×10-3。m者,B=0.6×10-3m;
理论壁厚为8×10-3~25×10-3m者,B=O.8×10-3m。
3 管道取用壁厚应采用大于或等于计算壁厚的最小公称壁
免费打赏
zb5606614
2017年04月12日 10:31:11
2楼
太感谢了,就是没有钱了,要灌水了
回复
baod3146
2017年06月16日 16:53:49
3楼
楼主的“管壁厚度的计算”出自哪里呀?什么规范或什么书籍?
回复
wudishoude
2017年06月19日 09:00:13
4楼
我现在在做的都要求管沟敷设
回复

相关推荐

APP内打开