长春某小区供热外网换热站全套设计图
图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。
集中供热部分较大换热站末端不循环问题
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
变频器在供热系统换热站的解决方案
利用变频器技术和自控技术对部分换热站供暖换热系统进行改造,新装换热站融入其技术,达到节能降耗改善系统性能,调节热负荷的目的。 一、由于能源的紧张和科学技术的不断进步,企业能源消耗的科学管理是衡量企业是否管理科学的一个明显标志,特别是我们热力行业这样的耗能大户,能源消耗的科学管理,节约能源,已是当前必须解决的问题。动力公司是秦皇岛经济技术开发区供暖服务单位,供暖面积逐年递增,换热站由过去的十几座发展到现在四五十座,并还在增加。原来十几座换热站供暖设备采用的是传统工频启动及运行(一种速度下运行),这种系统不仅对电网冲击大、影响机械设备的寿命,且不能调节循环水量,耗能也大。新上换热站供暖设备又如何节能?值得考虑。鉴于这种情况,公司领导班子研究决定,狠抓能耗管理,投入资金对老设备搞技改,对新上换热站融入变频技术和自控技术。使用之后,节能效果明显改善。 二、换热站供暖系统的构成及工作原理通常换热站有一套或几套供暖换热机组。每套机组由换热
集中供热换热站优化配置及运行方式分析
一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使所带负荷区域尽量不跨越主要街道,通常供热半径要小于1000 m。 4、应通过技术经济来确定换热站的规模,为了使其方便运行管理,应将换热站的规模尽量控制在供应5万m2 ~ 20万m2负荷的范围以内。 二、换热站的建设规模理论 1、大型换热站: 在换热站的建设中,大型的换热站,通常可以供应2