现有高温水运行参数100/70 采暖水设计参数85/60 20年前没有外墙保温楼100万平米 石家庄市供热 设计选6台板换,至少BR1.1板型,问单台板换需要多少平米,板型推荐哪款???循环泵三用一备 双吸泵 流量 扬程 电机功率是多少呢
现有高温水运行参数100/70 采暖水设计参数85/60 20年前没有外墙保温楼100万平米 石家庄市供热 设计选6台板换,至少BR1.1板型,问单台板换需要多少平米,板型推荐哪款???循环泵三用一备 双吸泵 流量 扬程 电机功率是多少呢
2楼
:-),有点复杂,谁来解答,有重奖!
回复
3楼
25度温差。 10度温差时每平方设计水量3公斤 100万平方 300万公斤 。 即3000m3 ,换算到25度 1200m3/h
保守一点4公斤每平方设计。。1600m3/h ,其他的你给的资料比较的少。不清楚
以上是个人意见。只是一个估算。。一般来说设计的人,都给他偏大设计。基本都是5公斤水以上每平方。这个的话,即使水利不平衡严重也可以达到效果。。