关于局域锅炉房供热设置换热站的问题
老牛开大奔
2014年10月25日 16:11:58
来自于采暖供热
只看楼主

10层的商业建筑,层高4.2,带地下室。采暖是独立的锅炉房,采暖系统分两个区,1-5层为低区由锅炉房直供,6-10为高区由地下室换热站供热。请教问题,若不设置地下换热站,是否可以?

10层的商业建筑,层高4.2,带地下室。采暖是独立的锅炉房,采暖系统分两个区,1-5层为低区由锅炉房直供,6-10为高区由地下室换热站供热。请教问题,若不设置地下换热站,是否可以?
李工在线
2014年10月25日 20:44:06
2楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
q13871628685
2014年10月26日 19:45:26
3楼

用顶贴来支持楼主一下!
回复
vk3001h
2014年11月04日 11:14:29
4楼
楼高多少?10层商业按4.2m层高算,加上地下室也就50m高。如果你的锅炉是0.7MPa的压力,完全可以全楼直供不用设换热站的。