关于换热站供暖 1次 2次网的问题
换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。 2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是问题总结:{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定