关于换热站供暖 1次 2次网的问题
xb19790424
xb19790424 Lv.2
2013年02月19日 18:43:54
来自于采暖供热
只看楼主

换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。 2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是问题总结:{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。

换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。
2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。
————————————————————————————————————————————————————
以下是问题总结:
{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。

{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。

{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了

前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?

当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定第二天在进行维修,1次网阀门开启之后,看到1次网和2次网的压力和温度一点一点升高,2次网给水温度达到38的时候, 1次网给水压力和回水的压力,突然显示0.00mpa,这是什么原因呢?

之后1次网和2次网的温度开始下降。2次网的压力也一直下降,这是什么原因?直到最后1次网的给水温度从66度下降到62度。1次网的回水温度从32度下降到22度。

2次网的给水温度从38度下降到25度,补了几次水之后,压力表开始正常。由于是北方辽宁的天气,能不能是2次网循环泵关闭2个小时的时间内,导致管道冻冰,所以温度下降?
tamtxx
2013年02月20日 16:48:53
2楼
一网称为热源网,只提供足够交换的流量和压力,与二网没关系,至于二网换出多少,取决于换热器的计算,系统正常与否二网只与二网的循环系统有关,与一网的循环无关。
回复
wxdchgs
2013年02月25日 21:19:32
3楼
{一}:1次网的回水{压力和温度}管路也是装有测量设备的。
{二}:换热器是起一个热能交换的作用,
{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,是把1次网的水所携带的热量,经换热器传送到二次网。
1次网关闭后,2次网的温度必然下降,从而压力也就降下来了,是和漏水有关系。
回复
chenfeng306446313
2013年02月28日 11:40:15
4楼
换热器是起一个热能交换的作用
一次网是为二次网提供热源,
回复
happy_365
2013年02月28日 14:39:05
5楼
看专业书籍去吧!
回复
wltzhch007
2013年03月27日 16:34:50
7楼
二次网温度和压力下降是 必然的。
回复
hou287
2013年03月29日 16:32:30
8楼
二楼正解,若能分析得再详细点就好了 。
回复
huangting1234
2013年04月02日 15:39:42
9楼
2次网的给水温度从38度下降到25度:L
回复
mawei_602848915
2013年04月22日 11:51:30
10楼
希望 高手 仔细 讲解 下啊
回复
一个人的安静
2013年05月27日 09:28:59
11楼
1 一次网供回水一般都是有检测温度、压力的元件的。
2 二次网的温度不仅仅跟一次网的温度有关,还跟一次网的流量有关。一次网有个调节阀,二次网的温度跟它的开度有直接关系。
3 一、二次网的水并没有直接交换,而只是热交换的关系。
4 现在的二次网循环泵、补水泵一般都是变频的,二次网压力下降可能是自控系统调节的关系。
5 热网本来就有滞后性,刚开始温度上升可能是调节过量,然后稳定下来。
6 供热管道一般都是有保温的,停两个小时是不会结冰的。
6 压力表、温度计在波动很大的情况下可能出现测量不准的 问题。
回复
xgl971549102
2013年05月27日 11:47:40
12楼
一次网是市政或其他热源送过来的外网,一次网的温度、压力如果不符合你的设计要求,就需要二次网,二次网是通过换热器比如板式换热器等,与一次网换热,得到压力、温度等参数完全和一次网不一样的管网,举个例子,如果市政送过来的温度为75,而你设计地暖需要的温度45,这时你就需要弄二次网,二次网就是根据你的需求设计。。。
回复

相关推荐

APP内打开