急,一般小区的换热站仅能供六层
hn-water1980
2004年11月04日 19:15:54
只看楼主

现接触一小区大部分是6.5F,只有一栋15F的住宅楼,请问是否要单独加压共15F或在高层入口加泵,现马上要供暖很急谢谢;甲方在小区内只留了一趟供水管所有都从上面接;基本没考虑这个高层;有什么好的办法,不胜感激

现接触一小区大部分是6.5F,只有一栋15F的住宅楼,请问是否要单独加压共15F或在高层入口加泵,现马上要供暖很急谢谢;甲方在小区内只留了一趟供水管所有都从上面接;基本没考虑这个高层;有什么好的办法,不胜感激
harrylee
2004年11月05日 14:55:31
2楼
提高定压压力,只要散热器的承压能力够就行。
回复
jiachengbao
2004年11月05日 15:56:31
3楼
15层的建筑可以不分区, 但是要提高整个采暖系统的定压. 散热器得承压应该都没问题, 关键是室内的埋地管的分级选择, 应作内应力计算选择管材
回复
lwjlwj
2004年11月05日 22:07:09
4楼
分区更合理些,可采用高层采暖的办法。1、采用分层系统,即低层部分与外网直接连接,上层部分通过换热器进行供热,与外网隔绝。
2、外网压力较低或换热不合理时采用双水箱系统,上层部分在供回水出入口位置设水箱,利用两水箱的高低差提供上层部分循环。低层部分与外网直接连接。
回复
meihe0000
2004年11月05日 22:21:47
5楼
在15F入口设一水水换热器,15F自设一循环泵。楼顶设一膨胀水箱。
回复