旧换热站如何选择新锅炉
求助!我公司位于北京大兴某开发区,因开发区集中供暖系统由燃煤升级为燃气,供暖费也做了提升。我公司热费上升78%,需缴纳300多万,费用太高,准备转为自供热。我公司供暖面积:生活办公场所约2万平米,8米高厂房面积约3.5万平米,总计5.5万平米。厂区建有两座换热站,现拟在其中一座换热站旁安装两台燃气热水锅炉(一用一备,高峰两用),仍然利用换热供暖(两座换热站互联,距离300米)。由于不是暖通专业,特向大家咨询:1.锅炉总吨数选用多大的合适。(原市政热网进水管径200、压力0.4、进出温度65/55,能否由此计算出热力损耗并由此确定锅炉功率)2.此种情况下,常压锅炉性价比是否最高。3.燃烧器选用哪个品牌比较可靠些。4.倾向于选择北京制造商,有无此类优质公司,麻烦推荐下。如果能有专业公司负责设计、供货、安装全套服务,也请大家推荐下,谢谢了。
关于换热站,锅炉房水泵压力的问题探讨
在论坛中发现有个热帖是这样的:换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。 鄙人在设计中正好做了一个和这个问题非常相似的问题,是一个某政府机关部门机关宿舍的改造锅炉房,情况是这样的 设计三台功率为1.4MW的区域锅炉房,总功率为5.6MW,选择根据供热工程按供回水水温为85/60设计,这样计算下来,设计水泵的流量为50立方米,由于最远的楼距锅炉房为150米,考虑沿程阻力为100Pa/m,局部阻力为沿程的50%考虑,这样选择的了32米杨程考虑。静压定压为32米, 运行中,锅炉供回水水温为75/60度,温差为15度,杨程为15米左右,但是末端热量略低(阐述一下这个低的概念,由于是政府部门的机关宿舍要求高,需要家里穿短袖,衬衣赶紧不冷,我估计这样最低得有25度),但是达到18~20度左右。还到一点说明,这个外线管网和锅炉房同时改造,根本没有做任何的调试,但是他们管理部门不同意,要求更换水泵,就说末端不