请教,关于换热站改造问题!
joannaying
joannaying Lv.2
2008年05月29日 20:55:33
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~

请教各位前辈!
现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。
现在想利用现有设备,在换热站进行改造。
改造目的:
使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。
因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?
还是需要另设一组板换来带采暖呢?
如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~
谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
免费打赏
joannaying
2008年05月29日 21:17:02
2楼
恩?没人回复么?还是我没描述清楚。
回复
yoyou16
2008年05月30日 16:00:59
3楼
不能用生活热水的一次回水来带采暖,再回锅炉。因为回水温度过低,会导致烟气中的水蒸汽冷凝,腐蚀炉膛。
回复
joannaying
2008年06月16日 10:15:30
4楼
晕。。。。楼上滴~
我说了,是模块锅炉。。。。。。。。。。。。。。
回复
ding26
2008年06月16日 13:44:07
5楼
当然不好,1、可以计算一下,一般的经验生活热水一次水流量远远小于采暖用循环水量,如果这样连接会造成末端用户流量不足,出现失调
2、生活热水是变负荷系统,就是生活热水需要的负荷变化很大,一般采用一次变流量来满足,这样会造成采暖不热。
3、串连连接阻力过大,水泵不好选型,且会造成动压大,模块锅炉不知能否适合。

建议,如果压力没有问题,可以选择混水方式供暖。既采用混水与生活热水换热器并联,我用过,效果很好。
回复
riminton
2008年06月16日 17:04:29
6楼
最好把生活热水与采暖分开,宁可并联也不串联连接(理由5楼说的对)

既然是在换热站改造,又只带采暖期前和后,就说明采暖期内有专门热源(市政的?)再换热供应小区
那就把锅炉系统和市政热源系统并联在换热器前就行了,加个小循环泵在锅炉水箱和换热器间打循环(扬程15~20m,流量50m3/h大概5.5kW)单台都行。

采用5楼说的混水也是一个不错的选择。

要是新疆的可以QQ我:394109136 给你发个图
回复

相关推荐