小型换热站电气改造,找不到原有接地系统接地电阻监测点怎么处理?
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2014年12月23日 16:51:18
只看楼主

换热站内的泵没有更换,但重新敷设了电缆,并重新做接地。但现在无法找到原有接地系统的接地电阻测试点,无法测量阻值。而换热站又建在高层住宅的地下车库内。求指导,谢谢

换热站内的泵没有更换,但重新敷设了电缆,并重新做接地。但现在无法找到原有接地系统的接地电阻测试点,无法测量阻值。而换热站又建在高层住宅的地下车库内。求指导,谢谢
免费打赏
lingxuct
2014年12月24日 14:49:07
2楼
重新做了接地系统,新系统在地下与老系统连接,新系统装测试点!