监控中心气体消防设计问题
碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???
安藤忠雄作品中国设计中心
“我们到底要的是壶、还是罐?比如一群人请工艺师做一个壶,等壶做好拿出来评判时,这个人说壶嘴不好,于是壶嘴被割掉了;那个人说把手不好,于是把手被割掉了;甚至有人说盖子也不好,所以干脆把盖子也拿掉了……结果壶变成了一个罐。我们是请安藤先生设计一个‘壶’,就一定尽可能把它做出来,也许会有不尽人意的地方,但那毕竟还是一个‘壶’;可如果我们提出过多的意见,它就不可避免地会变成一个‘罐’。”这则形象的类比是“中国设计中心”的开发方、上海同济杨浦科技创业园有限公司总经理黄文福,在接受记 者专访时总结营造大师作品心得的一段表述,颇有意味。 即将落户于同济大学科技园国康路基地的“中国设计中心”是日本建筑大师安藤忠雄在上海的第一件建筑作品,2005年1月初举行了设计方案专家评审会,目前正处于方案报批阶段。就在项目方案评审会至今的两个月时间里,该项目的开发方经历了未曾预料的考验:不仅有来自施工工艺、结构配合等技术层面的挑战,也有建筑指标超规范、资金超预算的压力,甚至触及了建筑造型可能危害国家尊严的政治敏感点……“如今,这些难题正在逐一得到化解,但对于以利益最大化为首要原则的商