某工厂电力监控系统的设计及应用
摘要:介绍福建星网锐捷程电力监控系统,该系统应用于福建星网锐捷的电力需求侧,通过智能电力仪表采集变电所配电回路的电参量和开关信号。系统采用现场总线组网的方式,将现场数据通过485总线实时远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现对变电所配电回路用电的实时监控、数据存储。 概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年,公司秉承“融合创新科技,构建智慧未来”的经营理念,是国内领先的ICT应用方案提供商。2014年公司品牌价值132.13亿元。2010年6月,星网锐捷成功上市(股票代码:002396),成为一家以自主创新打造核心竞争力的公众公司。 为保证福建星网锐捷变电所的用电安全、可靠和高效,设计实施了Acrel-2000电力监控系统。根据配电系统管理的需求,实现对福建星网锐捷两个变电所内的高压柜、低压配出线分别进行实时监控。 Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通
有一工厂改造增容的设计请教大家
有一工厂原是一路10kV LG-35进线(离110kV变电所1公里),负荷全为低压,高压柜3台,厂变一台630kVA,低压柜若干。现在要技改,需增加一台1000kVA的变压器。如原厂区变电所有空间的话,请问下面哪种方法好一点?1. 增加一路高压进线或将原高压进线增容,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜不变。两台变压器下的低压柜无母联。2. 增加一路高压进线,增加一台高压计量和高压出线柜,高压单母线不分段。增加一台1000kVA低压进线柜、联络柜和电容柜以及几台出线柜。原变电所低压柜母排加大。如选用第2种方法:一台630kVA和一台1000kVA变压器(容量相差大)和低压单母线分段联络的运行方式是不是有点别扭?有没有更好的方法?谢谢大家!