监控中心气体消防设计问题
137hy
137hy Lv.2
2008年10月11日 14:43:25
只看楼主

碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???

碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:
本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???
免费打赏
zhangxj_1101
2008年10月11日 20:08:17
2楼
我是气溶胶厂家,大家想想怎么解决啊
回复
老谭
2008年10月13日 23:16:54
3楼
规范是“宜”,是否就可以按IG气溶胶管网灭火系统设计?
气体消防做得少,我也想知道处理方法,希望有人伸出:handshake 。
回复
hxhlyh
2008年10月14日 11:44:59
4楼

那你应该最有发言权!!期待你的解决!!!:)
回复
hxhlyh
2008年10月14日 11:53:15
5楼
楼主可不可以将平面图贴出来?
回复
wguihong
2008年10月15日 22:53:00
6楼
《气规》3.1.17 采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0 m。
如果不能把这个防护区分割成几个防护区,就建议甲方吊死顶满足1200pa的压强,不知道可行么?
回复