桑拿中心浴区的排风设计
bigeyes95
bigeyes95 Lv.2
2007年03月01日 22:28:05
来自于通风排烟
只看楼主

最近碰到一个头痛的问题,一桑拿洗浴中心需要做排风,洗浴区有一个10立方的按摩池,水温为38摄示度,按摩池每小时有1立方的水转换成雾气(饱和水汽),根据业主要求,需要把这1立方的水转换成的雾气(饱和水汽)排到室外,以保证洗浴区的清晰度。另:洗浴区面积为100平方,吊顶高度为4.5米。请问换气量如何确定?或换气次数取多少次可以满足以上要求?有那位兄弟做过此类工程的,请指教指教。

2007年03月01日 22:30:12
2楼
有没有相关的技术资料可以查找的?请提供一下。
回复
jjhuayang
2007年03月02日 09:40:29
3楼
技术含量高,本人无能为力!知道 再与你联系!
回复
zz-110
2007年03月02日 12:08:18
4楼
首先计算出一立方的水变成水蒸汽的体积,再乘以1.2的系数!作一个局部排风系统,另外的100平米按每小时十次即可,但最好设75%的补充新风.也可以考虑新风换气机!比较节能!
回复
bigeyes95
2007年03月02日 23:12:37
5楼
38摄示度的饱和水汽密度为0.0462kg/立方,一立方水转化成饱和水汽产生的量为 1000kg除以0.0462kg/立方,得出结果是21645立方,相当于洗浴区每小时换气48.1次,若再按乘以1.2的系数,再加上每小时10次的换气次数,得出的结果是67.72次/小时的换气次数,相当于30474立方/小时的排风量。显然这是行不通的,不知道我这样计算有没有错误。请指教!
另:我参考了《2003全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力),浴池、淋浴间每小时换气次数,进气8次/小时,排气9次/小时。那位有这方面的实际工程经验,接触过此类工程???
回复

相关推荐