监控中心气体消防设计问题
碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???
关于防火门监控器的设计疑问!
本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 编辑 各位群里的同仁,请教关于防火门监控器的设计疑问:1,常闭防火门是否设计防火门监控?我的理解:根据火灾自动报警系统设计规范、火灾自动报警系统国标图集图示常闭防火门即使不需联动控制但也应将门开闭、故障状态信息反馈至防火门监控器。且防火门监控器国家规范中关于防火门监控器以及其附件的条文解释也体现了常闭防火门应做监控。2,住宅是否要做防火门监控系统我的理解:目前暂无明确规范条文注明什么类型的项目必须要设防火门监控系统尤其是住宅。我们湖南省消防队以及审图机构的意见也不统一。但从火灾自动报警系统设计规范4.6.1条理解应该设计。3,项目设计中出现的问题我们在湖南永州一个房地产项目设计了防火门监控系统,业主找了当地消防部门沟通后消防部门回馈给业主一红头文件里面明确注明住宅内常闭防火门不需做防火门监控系统。现在迫于业主施压我只得依据当地消防部门的意见取消防火门监控系统,不知这样处理是否稳妥,始终觉得责任