本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 编辑 各位群里的同仁,请教关于防火门监控器的设计疑问:1,常闭防火门是否设计防火门监控?我的理解:根据火灾自动报警系统设计规范、火灾自动报警系统国标图集图示常闭防火门即使不需联动控制但也应将门开闭、故障状态信息反馈至防火门监控器。且防火门监控器国家规范中关于防火门监控器以及其附件的条文解释也体现了常闭防火门应做监控。2,住宅是否要做防火门监控系统

本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 编辑

各位群里的同仁,请教关于防火门监控器的设计疑问:
1,常闭防火门是否设计防火门监控?
我的理解:根据火灾自动报警系统设计规范、火灾自动报警系统国标图集图示常闭防火门即使不需联动控制但也应将门开闭、故障状态信息反馈至防火门监控器。且防火门监控器国家规范中关于防火门监控器以及其附件的条文解释也体现了常闭防火门应做监控。
2,住宅是否要做防火门监控系统
我的理解:目前暂无明确规范条文注明什么类型的项目必须要设防火门监控系统尤其是住宅。我们湖南省消防队以及审图机构的意见也不统一。但从火灾自动报警系统设计规范4.6.1条理解应该设计。
3,项目设计中出现的问题
我们在湖南永州一个房地产项目设计了防火门监控系统,业主找了当地消防部门沟通后消防部门回馈给业主一红头文件里面明确注明住宅内常闭防火门不需做防火门监控系统。现在迫于业主施压我只得依据当地消防部门的意见取消防火门监控系统,不知这样处理是否稳妥,始终觉得责任重大,请各位同仁释疑,谢谢!


免费打赏
dzkdzk
2015年01月09日 16:43:13
2楼
新的建规要求常开防火门要做防火门监控系统,其他的好像没见要求要做。
回复
云飘飘
2015年01月11日 07:57:35
3楼
常闭防火门也需要监控。
回复
繁花无泪
2015年01月13日 17:21:41
4楼
先占个位。。
回复
rmrmrm
2015年01月22日 15:13:19
5楼
有点怀疑,就算设置了这个系统,能正常运行吗?
回复
印度
2015年01月28日 09:37:53
6楼
遇到施工图审查说的,常闭防火门也要做监控
回复
yingying20
2015年01月28日 13:44:49
7楼
垃圾规范.说的不清.
回复
yingying20
2015年01月29日 17:22:25
8楼
最终还是要消防说了算.消防不要最好.
回复
s9
2015年02月05日 16:42:51
9楼
以当地消防主管单位意见为依据。

要研究的是那份文件,不管业主还是消防支队,口头说是没用的。

设计说明加一句“应业主要求,并结合当地消防支队提供的文件****,不设置。。。。“
回复
长歌而行
2015年03月05日 16:54:54
10楼
图集有常闭的做法,想必是支持做监控的。
回复
maodi0655
2015年03月17日 12:33:56
11楼
疏散通道上的防火门 无论是住宅项目还是公共建筑 按条文理解都应做上 红头文件上是不是指的是每户通向公共走道的常闭防火门