现代多层住宅配电设计(2)
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
综合住宅小区供配电设计
前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控