只看楼主

向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。

2018年09月15日 10:57:22
2楼
没有人回复呀  
回复
周工湖南电气
2018年09月16日 10:30:03
3楼
施工用电中遇到的众多难题!如何正确处理? 本资料来自于 土木在线论坛 链接:httpbbs.co188.comthread-9939369-1-1.html,土木在线,帮助工程师成长.
回复
阁中帝子
2018年09月19日 04:54:21
4楼
看这个系统图,不是一般家用的单体空调,像是多联机哪种,一个室外机,其他室内房间设置室内机和出风口。
回复
yangjihuixu
2018年09月19日 11:30:49
5楼
楼上正确。