住宅区供配电系统虽然简单,但要做好它还真不是那么简单,有许多细节内容需要思考,比如负荷选取等;另一方面就是住宅供电受供电局的限制,地域性较强,必须经过深入了解才能做好住宅区的供配电系统设计。 一、 室内配电箱系统 在户内靠近入口附近的承重墙上安装一台户用配电箱,箱内设照明、插座和空调等支路断路器。户内仅有一路插座回路时,此回路应装漏电断路器。当插座回路多于两路时,可装漏电保护器,各插座回路分设单极断路器。
住宅区供配电系统虽然简单,但要做好它还真不是那么简单,有许多细节内容需要思考,比如负荷选取等;另一方面就是住宅供电受供电局的限制,地域性较强,必须经过深入了解才能做好住宅区的供配电系统设计。
在户内靠近入口附近的承重墙上安装一台户用配电箱,箱内设照明、插座和空调等支路断路器。户内仅有一路插座回路时,此回路应装漏电断路器。当插座回路多于两路时,可装漏电保护器,各插座回路分设单极断路器。
家用空调器单独设回路。家用空调器在市场上的产品很多,有窗机、分体机、柜式机和家用集中空调,其用电量差别大,在室内的安装方式也不一样。高位安装时,且外壳为不导 电体的空调器,其保护回路不需要安装漏电保护。 落地安装的空调器,其保护回路应有漏电保护功能。 常用户内配电箱系统如图1所示 。
另外,还有的多层住宅建有地下室或半地下室,作为库房或存车处等用房。 多层住宅单元一般设计为一梯二户或一梯三户,户型以二居室或三居室为主,每户用电量一般按2.5 kW或3 kW考虑。
多层住宅均属于三类用电负荷,电力负荷包括住宅用电(照明、插座和空调电源)、公共楼梯灯、电视放大器电源和保安对讲设备用电电源等。在确定多层住宅的低压配电系统及用户计量方式时,应符合当地供电部门的要求。
一般采用铜导线穿钢管保护,沿首层地面暗敷设或沿地下层顶板明敷设。另外,若不选用π接箱作为配电电源的电缆分支箱,也可采用三到四个单元(联体或临近单元)为一个供电单位,提供一路低压电缆。
每单元在首层或地下层设一个配电小间(4 m2左右),选用高层照明柜(非标,适当改型,也可形成较好的供电系统。
多层住宅配电系统的配电方式为树干式,每单元住户用电的垂直干线均为单相交流电源。下面以一梯二户和一梯三户为例,系统图如图3所示。其中AW1为一梯二户的首层电度表箱,AW3为一梯三户的首层电度表箱。AW2、AW4分别为一梯二户和一梯三户的标准层电度表箱。
最容易忽视的问题就是到插座的地线,或觉得没用、或为省工、或觉得有漏电开关没必要、或节省材料而取消不装,时严重错误的!说严重点,百年大计,那根线是关键时候用来保命的也不为过,验收一定要严格检查,不能灯能亮,插座都能用,就完事。
传统的配电系统,只有输供电的多级防雷系统设置,没有考虑家庭防雷问题,是因为原来的家用电器相对简单粗糙,没有多大必要;而现在的家用电器的多元化和低压电子产品的普及,使得电源避雷措施成为不得不考虑的一个重要环节,在终端用户的配电上增设避雷装置,是增加用电器安全保障的简单方法。
首先,照明要根据大小和区间单独配置一个或多个回路,万一哪个电器出问题跳闸才不至于一抹黑;插座按计划功率大小和区间分别设置回路和选择电流规格,才能保护瞬间断开故障电源,使线路不受损害;采用国标铜芯线材,蓝色零线黄绿双色地,照明不小于1.5m㎡,普通插座不小于2.5m㎡,空调不小于4m㎡,单芯线安全系数高。