供配电设计 住宅中几个请教
pphate123
pphate123 Lv.3
2014年03月03日 16:26:08
只看楼主

请教:住宅1、厨房线用3x4的!卫生间也要3x4的线吗! 2、两个相邻的卧室,挂式空调插座能共用一条回路,回路线用3x4的吗!?

请教:住宅1、厨房线用3x4的!卫生间也要3x4的线吗!
2、两个相邻的卧室,挂式空调插座能共用一条回路,回路线用3x4的吗!?
caiminglei1987
2014年03月03日 16:50:06
2楼
1、还是看你的负荷考虑,卫生间内考虑电热水器插座的话线当然要留3X4的
2、相邻的卧室壁挂空调可以共用一条回路,线的话也用3X4的
回复
lingxuct
2014年03月03日 16:53:06
3楼
设计时能共用的线路尽量共用,共用线路能省材料。

线路用几根,看同一路径上是不是已经有PE线了,同一路径可以共用PE线;

线路用多大规格,要按线路可能通过的最大平均电流选择。
回复
rk5707
2014年03月03日 17:09:50
4楼
你的问题很好解决,把1、2问题最后一个字去掉就是答案。;P;P;P;P;P
回复
kugua6818
2014年03月04日 15:12:38
5楼
都可以,如果是插座
回复
pphate123
2014年03月05日 10:13:25
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 16:53 设计时能共用的线路尽量共用,共用线路能省材料。线路用几根,看同一路径上是不是已经有PE线了,同一路 …我们设计时,不可能全面的想到用户会用到什么电器啊,如果厨房用冰箱,微波炉,电饭煲,那样3x4的电缆其实也不一定够啊,所以最大平均电流比较难决定
回复
开心老爸
2014年03月05日 10:32:59
7楼
1.厨房、卫生间插座回路用2.5mm2足够了
2.两台空调以上用4mm2线。柜机用4mm2线
回复
lingxuct
2014年03月05日 11:10:27
8楼
pphate123 发表于 2014-3-5 10:13 我们设计时,不可能全面的想到用户会用到什么电器啊,如果厨房用冰箱,微波炉,电饭煲,那样3x4的电缆其实 …开发商建房的电气设计不包括室内装修,故不会设计。装修设计时,就必须与房主交流清楚了,各处插座的负载、位置、所处环境、电流大小都应十分清楚,如果装修的电气设计还说不清楚,怎么给业主交待?
回复
foreason
2014年03月05日 13:54:08
9楼
开心老爸 发表于 2014-3-5 10:32 1.厨房、卫生间插座回路用2.5mm2足够了2.两台空调以上用4mm2线。柜机用4mm2线厨房有条件的话可以用4mm。其他的我的观点和开心老爸一致。
回复