电力设计人员注意啦:10kV供配电设计思路及流程
pl_21018284
2023年02月24日 08:53:51
只看楼主

10kV配电设计的范围1、业扩:10kV线路T接点到配电室低压侧出线;2、小区户表:10kV线路T接点到用户电表箱。1. 电力系统负荷计算2. 电压损失计算,自动生成3. 接地电阻计算,规范要求4. 接地电阻计算5. 接地电阻计算方法,自动生成6. 电杆弯距计算7. 耐张双杆荷载8. 直线双杆荷载9. 导线应力控制条件10. 外行尺寸的11. 比载计算12. 经济电流密度选择导线截面

10kV配电设计的范围

1、业扩:10kV线路T接点到配电室低压侧出线;

2、小区户表:10kV线路T接点到用户电表箱。

1. 电力系统负荷计算

2. 电压损失计算,自动生成

3. 接地电阻计算,规范要求

4. 接地电阻计算

5. 接地电阻计算方法,自动生成

6. 电杆弯距计算

7. 耐张双杆荷载

8. 直线双杆荷载

9. 导线应力控制条件

10. 外行尺寸的

11. 比载计算

12. 经济电流密度选择导线截面

13. 电线电缆载流量表

14. 常用电气设备书籍表

15. 常用电气设备书籍表

16. 很多计算公式集成一体。

17. 按安全载流量选择导线截面

18. 电线电缆母线的电阻计算公式

19. 常用电流计算公式

20. 铜排、铝排计算

21. 变压器容量选型计算公式(直接输入)

22. 变压器容量与其电流计算公式(直接输入)

23. 电机额定电流、导线面积计算公式(直接输入)

24. 变压器负载率、损耗计算

25. 线损计算

26. 配变参数表

27. 配变参数

28. 10kv理论线损计算

29. 防雷计算软件,自动生成

供电方案答复通知书

供电局的供电方案答复通知书主要有两部分组成:

(1)接入系统方案:供电电源有哪里T接,T接点加装跌落保险和避雷器,是否电缆下线至配电室。

(2)用户内工程部方案:配电室的位置,安装变压器的容量,计量方式是高供高计还是高供低计,计量CT的变比,安装低压三相四线多功能电能计计量表,安装负控装置,预留低压预付费电能表接线,产权分界点等。

一般来说,客户的申请供电容量,电源的T接点,再答复通知书中明确指定,不允许随便改动;还有计量方式、CT变比等都要按照供电局的供电方案答复通知书去做,否则审核时很难通过

现场勘查

现场勘察注意事项:

1、T接点的位置,看是否需要过路、过河,T接点是安装跌落保险还是安装柱上断路器,是电缆下线还是架空绝缘线直接延放。

2、线路沿什么路径进入配电室,是电缆下线至配电室还是架空线直接下线至配电室。

3、配电室是否已经建好,如果建好,量一下配电室的面积及层高,高低压电缆从进出线方向。

4、要求甲方提供负荷清单,根据负荷清单分类负荷等级。负荷分级参考GB50054《供配电系统设计规范》。

设计图纸

勘察完现场,如果没有不确定因素,就可以开始设计图纸了,根据供电方案和客户要求,设计主要注意以下几点:

一、根据负荷清单可以计算出变压器的容量,负荷计算可参考《工业与民用配电设计手册第三版》第一章。此计算可以校验供电方案的容量是否有错误。

仔细看供电答复书,是油浸式还是干式的。

二、主接线

配变电所电压为10(6)kV及0.4kV的母线,宜采用单母线或单母线分段接线形式。

1、进线柜:一般来说应在电源侧装设隔离电器;有些地方在墙上装设负荷开关,有的加装隔离柜,目的是有明显断开点方便检修,虽然KYN28具备明显断开点的条件,但是各个地方的规定不是一样的。进线柜与计量柜合在一起时,配置3组,0.2S/0.5/10P20 ,电流互感器需带每组的容量,一般计量是15-20VA,测量和保护是30VA,如保护是集中组屏,则需要计算二次侧到保护屏的位置,计算压降是否满足微机保护的允许范围,如不满足,则增大绕组容量,增大线径提高末端电压。进线柜单独时,只需配电只2组即可,0.5/10P20。

2、计量柜:计量柜一般由计量CT和计量PT组成,要求其准确级别达到0.2S。关计量方面的知识可查看《电测量及电能计量设计规程 》DL/T5137-2001。

3、PT柜:它的作用是取电压信号,供电度表、微机保护等使用,测量母线电压看母线电压是否正常。如果有一次或二次消谐,也是加在PT上的。10kV配电室的PT柜中PT的接法一般是VV接法,可以提供100V和220V两种电压,100V供电度表、微机保护等使用。220V交流电作为所用电提供给继电保护装置、分合闸电源 ,当PT二次侧作为所用电源时,应增大PT的容量。一般PT二次侧增加UPS交流不停电电源,当设备故障时能够提供检修照明电源,UPS容量一般取1-3kVA。当变压器容量比较大,高压柜数量比较多时,PT提供的交流电源容量不能满足微机保护及断路器分合闸容量时需增加直流屏。可参考《 电力工程直流系统设计技术规程》 DL T 5044-2004。

4、所用电源:一次消谐是保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。二次消谐是放在放在PT的二次侧(所以也叫二次消谐)消除铁磁谐振的仪器。它与一次消谐器的区别在于微机消谐是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等优势。

5、出线柜:对变压器进行保护,详述接地刀、带电显示器的作用。带电显示器:一种直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。当设备带有运行电压时,该显示器显示窗发出闪光,警示人们高压设备带电,无电时则无指示。

三、平面布置图

1、门的方向应该向外开,配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.5m。以及门的防火等级。

2、长度大于7m的配电装置时应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。

开关布置方式一

开关布置方式二

相关推荐

APP内打开