关于酒店热水系统的承压水箱问题
偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。2、酒店将来发展,7层以上肯定启用,届时投资方认为再增加承压水箱就可以了,但如何保证高层的热水水压?3、承压水箱的水压按照热泵系统的设计,应该来自热泵机组内循环水泵的压力,与市政水压力也不一致,如何能确保承受此压力的热水水压与市政水压相近?4、承压水箱一般应用在锅炉系统居多吧,热泵系统一般用开式水箱再通过管道增压的。而且,锅炉系统的承压水箱体积一般不大,26立方对于一般酒店来说,应该是比较庞大的,造价昂贵,