补水箱的体积怎么确定呢
panzhengxiongwj
2006年09月14日 20:24:43
来自于中央空调
只看楼主

补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。

补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。
另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
免费打赏
polo1498
2006年09月14日 23:11:20
2楼
0.1Q(Q冷量)
回复
hlb10201020
2006年09月16日 14:30:14
3楼
一般1个立方就够了
回复
libiao16008
2006年09月18日 10:27:32
4楼

 0.1Q是不是太大了,试问1000Kw的机组要配100立方的补水箱是不是太离谱了
回复
dttbh
2006年09月23日 10:35:02
5楼
一般可取系统水容量的4%即可
回复