电梯机房上面能否放水箱
fansuwei012345
2006年12月17日 17:18:00
只看楼主

请教一下,电梯机房上面能否放水箱。给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。是否违反该条

请教一下,电梯机房上面能否放水箱。
给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。
是否违反该条
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月17日 18:25:48
2楼
没有问题,电梯间不是电气用房。
消防水箱规范本身就是推荐放在电梯间上面的,7米的高度就是按设在电梯间上部推算出来的。
回复
w13155333639
2006年12月18日 15:32:10
3楼
我施工中经常遇到
回复
fansuwei012345
2006年12月18日 17:13:21
4楼
谢谢
回复
yanglan
2006年12月18日 21:44:09
5楼
阿,原来7米是这样算出来的
回复
yanglan
2006年12月18日 21:53:53
6楼


老王,哪本规范哪条啊 ?
回复
ah-wangjun
2006年12月18日 23:44:02
7楼
没有具体写在规范上,有的书上有介绍,我也请教过姜文源老师。
回复
youyidong
2006年12月19日 10:02:04
8楼
但水箱间地面应做好防水,如若水渗入电梯机房,有可能损坏配电设施。电梯机房内有配电柜和很大的电机
回复
dreamforma
2006年12月19日 10:36:01
9楼
那按照这么说是不是可以理解水管或水箱等可以设在电器机房或高低压变电室上方,但是要做好防水呢?目前我这个项目在高压配电室上方设了一个混凝土夹层专门走水管的,跟设计院提了几次,就是不该配电室位置,就是要做夹层,考虑到以后检修。。。。。难啊,夹层净高还不到1米。。。
回复
flowerniu
2006年12月19日 12:33:48
10楼
学到新招了~
回复
zzkang
2006年12月19日 13:20:09
11楼
没问题啊
回复

相关推荐

APP内打开