给排水管道能穿越电梯机房吗?
一呆王
一呆王 Lv.12
2016年07月12日 10:17:46
只看楼主

如题,给排水管道能穿越电梯机房吗?如不能,具体规范哪条?

如题,给排水管道能穿越电梯机房吗?如不能,具体规范哪条?
lichangan1000
2016年07月12日 12:29:04
2楼
可以,不然水箱怎么上去啊。
回复
cysd118
2016年07月12日 14:07:20
3楼
不能,建筑给排水规范3.5.7条
回复
大虾大虾
2016年07月23日 09:21:29
4楼
不可以!!!!!!!!
回复
安穆明weibo
2016年07月23日 13:39:21
5楼
大虾大虾 发表于 2016-7-23 09:21 不可以!!!!!!!!那消防水箱的给水管就要放室外了?包括可能存在的消防、自喷、通气管都不能通过电梯机房吗?
回复
qq_1469255453621
2016年07月23日 14:48:47
6楼
一般都单独走过去。水箱机房一般与电梯机房平行布置且远离,怎么能再电梯机房上。
回复
明太祖
2016年07月23日 22:51:09
7楼
14S307 住宅厨.卫给水排水管道安装.pdf
回复
waterwold
2016年07月25日 18:04:09
8楼
凡是机房都不可以穿过,实在不行可以设结构夹层。
回复
墨言君心
2016年07月26日 10:20:21
9楼
不可以,GB50015 3.5.7 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间
回复
lichangan1000
2016年07月26日 10:53:26
10楼
搞清楚水箱高度7m是如何得来的,就知道可以不可以。
回复
qq_1465178083375
2016年07月27日 16:16:19
11楼
不可以的,50015第3.5.7