关于酒店热水系统的承压水箱问题
powerkom
powerkom Lv.2
2005年12月21日 12:17:39
只看楼主

偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。

偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:
该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:
1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。
2、酒店将来发展,7层以上肯定启用,届时投资方认为再增加承压水箱就可以了,但如何保证高层的热水水压?
3、承压水箱的水压按照热泵系统的设计,应该来自热泵机组内循环水泵的压力,与市政水压力也不一致,如何能确保承受此压力的热水水压与市政水压相近?
4、承压水箱一般应用在锅炉系统居多吧,热泵系统一般用开式水箱再通过管道增压的。而且,锅炉系统的承压水箱体积一般不大,26立方对于一般酒店来说,应该是比较庞大的,造价昂贵,
工艺要求很高,那么是否存在特别的优点,适合酒店使用这点正是偶不明白之处,还请各位给点专业提示。

按照偶的思路,该建筑物冷水采用变频直供的供水方式,那么,偶就在地下室放置开式保温水箱,再通过变频直供的方式。但不知是否需考虑高低区的供水问题,以及是否需要在楼层设置减压阀?
很多经验人士告诉我,冷水用变频的话,热水就一般采用变频,只要把大家的压力调到相近就可以了,不知该说法有无道理?希望大家多多指教,谢谢!
ah-wangjun
2005年12月21日 12:49:09
2楼
用承压水箱的的方法是半外行人拍脑袋或是想当然想起来的,不是专业做法
说服甲方,按专业方法考虑系统设计,推荐下图:
回复
ah-wangjun
2005年12月21日 12:50:46
3楼
冷热水均为同一变频生活泵组供水,才能保证冷热水系统压力平衡
回复
powerkom
2005年12月21日 15:19:44
4楼
用自力调节阀和水源为同一变频水泵这两点真说到我心坎里啊,谢谢!
回复
詹小楠
2005年12月21日 15:39:54
5楼
2楼的图画的很好。
原理清楚明了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
powerkom
2005年12月22日 11:29:54
6楼
不知大家还有无承压水箱的资料?
回复
ah-wangjun
2005年12月26日 21:34:52
7楼
26立方的承压水箱价格一定很恐怖,除非是没有压力容器许可证厂家生产的假冒伪劣产品,小心出漏子,得不偿失
回复
eulong
2006年01月10日 23:33:22
8楼
to ah-wangjun:但有一个问题,楼主讲酒店业主要求用热泵制热水,热泵我们知道,它的加热速度相比燃油锅炉是很慢的,60匹的热泵,每小时也只能产生温升40度的热水4吨多,相当于18万大卡/小时的锅炉,为保证用水,容积式热交9岂不是也要很大才行,那不就是个20~30立方的承压水箱吗?
to powerkom:后来系统是怎么定的,分享一下,谢谢
回复
eulong
2006年01月11日 14:00:47
9楼
建议热水箱做非承压,用变频供水。
回复

相关推荐