精华汇总
侧喷头
更多
喷头管
下喷头
各种喷头
连喷头
上喷头
建筑侧立面图
二次侧中性点
消防喷头
灭火喷头
水雾喷头
假山喷头
水景喷头
喷泉喷头
水枪喷头
喷头系列
雾化喷头
喷灌喷头
灌溉喷头
涌泉喷头
喷头堵塞
开式喷头
园林喷头
摇臂喷头
喷头清洗
沐浴喷头
氧枪喷头
精工喷头
#
侧喷头
#
300
侧喷头专题,为您提供侧喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与侧喷头相关的专业交流讨论,更多侧喷头相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教侧喷喷头(如图)能否这样布置?
一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;请问右图布置行不行啊?谢谢了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]
关于侧喷喷头与管道接点的问题
天正7里,侧喷喷头接管时个出现问题,与标准图集不一样,如何修改。请高手或版主指点
关于边墙式喷头(侧喷)的布置注意哪些?
本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 编辑 办公楼,最不利面积160m2上,侧喷边墙式喷头K80怎么计算其流量?
干货速戳!侧喷喷头和十字梁喷头的两种布置方案
国产边墙侧喷大面积喷头最大保护面积
国产边墙侧喷大面积喷头最大保护面积是多少?我看过金盾的是6*6但他的曲线是按层高3米考虑的,并且6米远是喷到的地方,并不是满足喷湿对面墙1.2米,所以实际保护房间的有效面积也就是5*5或更少,听说国外的这种是不是太贵,难道泱泱大国就这么落后么?请各位大虾踊跃发言
预作用系统时酒店的走廊可选水平侧喷型喷头不?
请问一下当酒店选用预作用系统时走廊选用干式下垂喷头还是水平侧喷型喷头? 预作用系统时是只能选干式下垂喷头的,不过这种喷头的价格可能比别的都高一下。 如果选用水平侧喷型喷头安装在走廊的墙上时也可以灭火,并且也不会在管道试水后有水留在喷头前的短管的,也便宜。不知道大家有没有这样做过??
K=115 侧喷喷头的最小工作压力是多少?
如题, K=115 侧喷喷头的最小工作压力是多少?喷头用于双层机械车库的下层车位的保护!双层机械车库,大家的喷淋系统流量取的是多少?谢谢大家!
讨教斑主:水力计算时为什么系统不认识侧喷喷头?
做一个工程时,布喷头时先是找不到侧喷头,而是只能默认为普通喷头,然后在修改喷头处才能改过来,但计算时、自动标管径时系统却不认识这些喷头,而是从那些普通喷头开始。这是怎么回事?
关于喷头的流量系数问题
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q