关于边墙式喷头(侧喷)的布置注意哪些?
zlx
zlx Lv.2
2003年10月29日 20:23:23
只看楼主

本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?

本人设计一宾馆的喷淋系统,由于不吊棚,甲方要求采用侧喷,但本人对于边墙式喷头不了解.我在规范里看到中危险的不超过3.0间距,但我在实际工程中看到的侧喷距离墙达到8米,所以我很疑惑,什么样的房间利于设侧喷?布置要领?
免费打赏
psis
2003年10月29日 20:31:32
2楼
除了间距外,主要是要错开