精华汇总
汽车喷头
更多
各种喷头
连喷头
上喷头
道路汽车
冷库汽车
汽车冷库
关于汽车的论文
汽车cad
汽车电梯
汽车防雷
除汽车甲醛
汽车酒店
汽车坡道
汽车烟囱
汽车废气
乙醇汽车
汽车臭氧
汽车环保
节能汽车
消防喷头
灭火喷头
水雾喷头
假山喷头
水景喷头
喷泉喷头
#
汽车喷头
#
300
汽车喷头专题,为您提供汽车喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车喷头相关的专业交流讨论,更多汽车喷头相关内容请访问
土木在线论坛
!
汽车位上方设置喷头的理角解
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求,喷头应设置在汽车位的上方。请问,大家是设置在汽车位的“正”上方吗?如果是“正”上方,那这样有必要吗,反正喷头的设置不都得保证保护面积内的每一处都能有达到喷水强度的喷水吗?
汽车库坡道是否设置喷头
二类高层建筑,地下共有两层车库,坡道处均设置了特级防火卷帘。现在审图的说坡道即使设了卷帘也要设置喷头(还说当地就是这么要求的)。可是汽车库防火规范里说的是错层式、斜楼板式车库的坡道才设喷头。我这个只是普通的螺旋坡道,个人认为不用设,而且建筑专业划分防火分区的时候,设了防火卷帘的坡道是单独摘出去了,如果设喷头的大话,该算在哪个分区?很郁闷,请教高手指教!
立体汽车库停车的托板是活动的,喷头怎么布置?
GB 50067-97《汽车库、修车库停车场设计防火规范》 7.2.3.2条规定:机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应该按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热盘。但是停车的托板是活动的,喷头又怎么布置?求助:哪位大侠干过地下室的机械式双层停车设备的消防设计或者安装,请提供图片或者资料、经验,谢谢。
汽车库停车位上方喷头布置探讨
《GB50067-2014:汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中7.6.2.1条,喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方。条文说明:绝大多数汽车库的停车位置是固定的,在调查中发现绝大部分的汽车库设置的喷头是按照一般常规做法,根据面积大小和喷头之间的距离均匀布置,结果汽车停放部位不在喷头的直接保护下部,汽车发生火灾,喷头保护不到,灭火效果差。所以本条规定应将喷头布置在停车位上。问题1、喷头布置在停车位的侧上方,是否满足规范要求?2、规范并未要求车位上方的喷头与车位一一对应,即一个车位上方必须要有一个喷头保护,但审图中心却要求一一对应,不知有何出处?
电动汽车地下车库新规,每个车位设置喷头与烟感
江苏省地下电动车库新规定,发布即施行。对地下电动车库有了更多规定。例如每天停车位至少设置两个快速响应喷头, 每个充电车位上方应至少设置1只感烟探测器,宜设置高灵敏度感烟探测器,鼓励增设图像型火灾探测器或红紫外复合火焰探测器等等。 江苏省之前只有南京出台过《南京市地下电动汽车库防火设计导则》,常州
喷头布置的时候,是不是可以宽松一些?
喷头附近是大梁怎么办?急!!!
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
关于喷头流量系数的疑惑!!
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
关于泡沫喷头的选型问题
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
喷头的布置和灯具的距离
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
点击加载更多
APP内打开