S11型配电变压器的推广应用.
作者:陈玉国 侯兆礼 刘辉 陈玉国 侯兆礼 刘辉 山东省现代达驰电工电气股份有限公司 (274200) 【摘要】 降低变压器损耗,提高配电系统的效率,是目前我国电力系统所关注的问题。本文对S9、S11型配电变压器的结构特点和性能作了介绍,并对各种型号配变作了比较。 【关键词】 配电变压器 推广应用 1 前言 随着我国电力事业的迅速发展和电网建设与改造的深入,电力用户对变压器的要求越来越高,对配电变压器的性能水平也有了新的要求。为了加快产品的更新换代和满足市场的需求,国内企业开发了S9型配电变压器的升级换代产品--S11型系列低损耗配电变压器,并已广泛推广应用。 2 设计思想 (1) S9系列低损耗配电变压器。S9系列低损耗配电变压器是在总结以往10kV级配电变压器设计制造经验的基础上进行的。设计的主导思想是提高产品水平,增强产品的可靠性。设计中在原有成熟技术的基础上,运用了多项新技术。
S11变压器与S7变压器能耗对比??
S11变压器与S7变压器能耗对比1、项目概述 1.1项目背景及意义 1.2项目依据及原则 根据中华人民共和国国家经贸委员会第6号《淘汰落后生产能力工艺和产品的目录》(第一批)中,SJ型和S7型系列变压器为落后淘汰产品,详见文件。2、能耗现状及技术水平 SJ型变压器、S7型电力变压器属于高耗能变压器,变压器自身损耗,主要来源于变压器铁芯材质和结构设计,SJ型变压器的铁芯选用热轧3.0硅钢片,结构设计采用直角接缝工艺,材质差、设计不合理,损耗高。S7型变压器的铁芯选用冷轧3.0硅钢片,结构设计采用斜角接缝工艺,损耗比SJ型低20%左右。S11型变压器铁芯选用铁芯3.0硅钢片,环型无接缝工艺或选用冷轧0.25硅钢片直角接缝工艺,损耗比S7型变压器低40%左右。3、节能结束综合应用实施方案 3.1节能结束优选与实例 以200KVA电力变压器为例: 节约运行成本费 按照JB1300的标准,变压器运行成本计算式如下: Cp=(8600X P0 + 2200X Pk )
S11系列配电变压器的结构特点
S11系列配电变压器铁心为圆形三级接缝叠片结构,对产品绝缘结构进行了一些局部改进,扩大了高压圆筒式绕组的应用范围,改变了高压和低压绕组端面的有效支撑,采用了新的吊板和引线的夹持方式等等。同时,采用了一些新材料、新组件和新的紧固件等,使产品在性能和结构方面都达到一个较高的水平。S11系列低损耗配电变压器按铁心材料和结构的不同,有以下三种: (1) 叠积式铁心结构的S11系列配电变压器。在S9型产品结构与制造经验的基础上,开发的叠片式S11系列配电变压器,采用优质取向冷轧硅钢片,采用新的叠片形式,改善了磁路结构。该系列产品在生产制造上可以充分利用现有设备资源,不必增加新的设备和新的投入;产品结构相对S9型产品没有大的变化,可以充分发挥原有制造经验,有利于保持产品质量的稳定。 (2) 非晶合金铁心的S11系列配电变压器。非晶合金材料片极薄,磁密低,硬度是硅钢片的5倍,加工剪切很困难,一般是以边缘剪切处加温而获得良好的剪切面,故非晶合金变压器铁心截面呈长方形,相应地绕组也呈长方形。 单相非晶合金铁心变压器的铁心
一台S11型30kVA变压器能否全压启动一台11kW电动机
如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)经常起动--0.2SrT不经常起动--0.3SrT由此计算则不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)大家认为它能全压起动一台11kW电动机吗?理论或现实依据?谢谢@!:handshake :handshake