关于S11变压器能耗的问题
cwkabc
cwkabc Lv.2
2009年12月24日 17:01:54
来自于变压器
只看楼主

我们现要购买一台变压器 1600KVA 35/0.4 不知道选择 S9 还是 S11 购买成本相差大吗?运行成本相差如何?应该怎样计算?要使用多少年才能回收 投资价差?请各位高手赐教,谢谢

我们现要购买一台变压器 1600KVA 35/0.4 不知道选择 S9 还是 S11
购买成本相差大吗?
运行成本相差如何?应该怎样计算?
要使用多少年才能回收 投资价差?

请各位高手赐教,谢谢
免费打赏
shideping
2009年12月24日 18:52:04
2楼
1600KVA容量的变压器,S11比S9负载损耗每小时减少大概3-4KWh(可以向厂家要变压器选型手册,里面有相关数据),照这样算的话,每年可以节约2-3万度电,折合电费1.5-2万元。变压器价格不很清楚,只能估计一下,1600KVA的S11型估计在20万左右,S9型的应该便宜不了多少(变压器价格可以向厂家咨询)。个人觉得如果是新购置变压器的话,长远看,选S11型肯定更经济一些。
回复
dgbyls
2009年12月24日 20:03:31
3楼
选S11
回复
my_tulip1
2009年12月24日 21:03:06
4楼

支持S11,但是价格好像没有那么高吧????????????????
回复
cwkabc
2009年12月25日 08:11:40
5楼
谢谢各位老师的教导。
老师们运行成本是怎样计算的?可以给学生详细解释一下吗?