污水厂水池等构筑物闭水试验
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
室外污水管道的闭水试验及要求与做法
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
市政道路污水用球墨铸铁管的闭水试验标准