污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。

污水厂水池构筑物等闭水试验

1)水源
接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。
2)充水
① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。
②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。
③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录
3)水位观测
①、充水时的水位可用水位标尺测定。
②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。
③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。
④、测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间为24h。
⑤、连续测定的时间可依实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。
4)蒸发量测定
①、现场测定蒸发量的设备,可采用直径约为500mm,高约30cm的敞口钢板水箱,并设有测定水位的测针。水箱应检验,不得渗漏。
②、水箱应利用内部脚手架固定在水池中,水箱中充水深度可在200mm左右。
③、测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。
由于接触池构筑物池体有顶板,故蒸发量可以忽约不计。
免费打赏
飞啊飞啊
2014年08月15日 07:12:45
2楼
5)接触池的渗水量计算公式
q=A1[(E1-E2)-(e1-e2)]/A2
式中
q 渗水量(L/㎡•d)
A1 水池的水面面积(㎡)
A2 水池的浸湿面积总面积(㎡)
E1 水池中水位测针的初读数,即初读数(㎜)
E2 测读E1 后24h水池中水位测针末的读数,即末读数(㎜)
e1 测读E1 时水箱中水位测针的读数(㎜)
e2 测读E2 时水箱中水位测针的读数(㎜)
注:⑴ 当连续观测时,前次的E2、、e2即为下次的 E1及 e1。
⑵ 雨天时,不做满水实验渗水量的测定。
⑶ 按上式计算结果,渗水量如超过规定标准,应经检查,处理后重新进行测定。
6)验收
①、按计算结果,渗水量如超过2L/(m2. d),应经检查,处理后重新进行测定。
②、按计算结果,渗水量如不超过2L/(m2. d),认为满水试验合格,各方按《市政基础设施施工资料管理规程》(DBJ01-71-2003)中表C6-5-7要求签字确认。
回复
飞啊飞啊
2014年08月15日 07:13:39
3楼
附件上传,小于10个字符。

回复
和蔼的老姚
2014年08月16日 10:03:21
4楼

好资料顶一个,学习了,谢谢
回复
飞啊飞啊
2014年08月17日 08:40:19
5楼
每一个工程,土建施工完毕,都是这样的程序,不会出问题的。
回复
龙门山清水秀
2014年08月17日 09:35:41
6楼
在给排水先关的验收规范中可以查到.
回复
leiwuhen000
2014年08月18日 10:44:18
7楼
资料不错,谢谢楼主!!!
回复
huangzhimin
2014年08月19日 16:35:52
8楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-8-15 07:13 附件上传,小于10个字符。可参见《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141—2008)。
回复
szg169
2014年08月22日 13:45:02
9楼
非常感谢楼主分享!!
回复
燕山郎
2014年09月01日 10:03:38
10楼
不错,谢谢!:handshake
回复
weibo_1408271283329
2014年09月01日 23:25:27
11楼
每一个工程,土建施工完毕,都是这样的程序,不会出问题的。
回复

相关推荐

APP内打开