碳纤维加固规范折减系数使用讨论与实例请教
大家有没有觉得,折减系数Km的取值不合理层数1层2层3 层4层 折减系数0.90.78660.5990.4132感觉折减的弧度太大,有时候计算加三层的效果还没有二层效果好!真是奇怪我觉得正确的计算方式是第一层*0.9+第二层*0.7866。而不应该是 两层和*0.7866不晓得各位是怎么算的最近计算一根梁截面为400x1100 ,混凝土强度等级为C30 。原受压区纵筋为2 根25+2根 12(1208 mm2),受拉区纵筋为10根25(4908 mm2),钢筋为三级。原来是设计的粘贴钢板8mm厚,由于施工原因达不到要求,只有用碳纤维加固。我满贴4层450g,0.25mm厚的碳纤维布,换算过去只相当于5.0mm厚钢板的效果。不晓得咋整了,是不是就不能用碳纤维了呢?请教一下各位。急盼回复~