大家有没有觉得,折减系数Km的取值不合理层数1层2层3 层4层 折减系数0.90.78660.5990.4132感觉折减的弧度太大,有时候计算加三层的效果还没有二层效果好!真是奇怪我觉得正确的计算方式是第一层*0.9+第二层*0.7866。而不应该是 两层和*0.7866不晓得各位是怎么算的最近计算一根梁截面为400x1100 ,混凝土强度等级为C30 。原受压区纵筋为2 根25+2根 12(1208 mm2),受拉区纵筋为10根25(4908 mm2),钢筋为三级。原来是设计的粘贴钢板8mm厚,由于施工原因达不到要求,只有用碳纤维加固。
大家有没有觉得,折减系数Km的取值不合理
层数1层2层3 层4层
折减系数0.90.78660.5990.4132
感觉折减的弧度太大,有时候计算加三层的效果还没有二层效果好!真是奇怪
我觉得正确的计算方式是第一层*0.9+第二层*0.7866。而不应该是 两层和*0.7866
不晓得各位是怎么算的
最近计算一根梁截面为400x1100 ,混凝土强度等级为C30 。原受压区纵筋为2 根25+2根 12(1208 mm2),受拉区纵筋为10根25(4908 mm2),钢筋为三级。原来是设计的粘贴钢板8mm厚,由于施工原因达不到要求,只有用碳纤维加固。
我满贴4层450g,0.25mm厚的碳纤维布,换算过去只相当于5.0mm厚钢板的效果。不晓得咋整了,是不是就不能用碳纤维了呢?请教一下各位。急盼回复~
2楼
“我觉得正确的计算方式是第一层*0.9+第二层*0.7866。而不应该是 两层和*0.7866 ”
这个只是近似计算用吧
可以参考一下碳纤维技术规程4.3.2 有说明!
回复
3楼
0
8mm厚钢板的计算依据有吗?
M和V设计值?
或者是设计荷载Q?
不然没有办法帮你核算!
回复
4楼
注意规程4.3.5, 加固后受弯承载力的提高幅度不能超过40%, 超过之后不建议采用碳纤维进行受弯加固
回复
5楼
谢谢十二点的虫子
是这样的,8mm厚钢板加固方案是甲方自己不晓得咋个弄出来的,要我们帮他改设为使用碳纤维。我们只知道原始的配筋图。跟他要分析数据,他不给,对我们来说不可能对帮他再进行受力分析,工作量太大了。所以我采用的方式就是按粘钢规范反推需要增配的钢筋面积,再按碳纤维加固规范换算为粘贴碳纤维面积。
对于Km的取值去我还是有些疑问
比如贴4层400宽的梁 有效面积为4*400*0.4132=661 三层的话 有效面积为 3*400*0.599=718.85 居然还比四层效果好 那多贴的一层岂不是起到反作用了么
回复
6楼
我懂的太少了
回复
7楼
说的好
其实并不是粘贴的越多越好!
因为主要靠结构胶与碳纤维之间粘接力受力工作,如果粘贴的太多可能发生剥离破坏!实际粘贴的利用率很低了,效果不好!
建议:碳纤维超过三层以上就要慎重考虑了!
回复
8楼
通常快速估算的话是这样:
第1层*0.9 + 第2层*0.8 + 第3层*0.7
至于锚固的U型箍,通常允许比梁底的碳布少一层。
层数越多,锚固越应加强。
新规范还要求在梁腰增贴压条。
注意:不设U型箍的情况下,实验反映出来的结果是,多发生剥离破坏。
回复
9楼
回复
10楼
设计不要吓做,碳纤维粘4层,还用450kg的,考虑考虑施工好不好??????