求助碳纤维片材加固规范中一条说明的理解
头文字m
头文字m Lv.7
2005年01月18日 12:51:54
只看楼主

这本规范4.1.6中:采用粘贴碳纤维片材进行结构加固时,宜卸除作用在结构上的活荷载。如不能在完全卸载条件下进行加固,应考虑二次受力的影响。我想问的是:1.什么叫二次受力?2.如何考虑二次受力的影响?

这本规范4.1.6中:采用粘贴碳纤维片材进行结构加固时,宜卸除作用在结构上的活荷载。如不能在完全卸载条件下进行加固,应考虑二次受力的影响。
我想问的是:
1.什么叫二次受力?
2.如何考虑二次受力的影响?
免费打赏
头文字m
2005年01月19日 14:44:26
2楼
怎么没人回答啊?
回复
头文字m
2005年01月19日 14:48:07
3楼
怎么没人回答啊?
回复
xiakai99
2005年05月27日 16:05:46
4楼
没有卸荷的时候,当纤维片材还没有发生变形,承受拉力时,混凝土已经发生变形承受了荷载,使得纤维片材的性能不能充分发挥。
回复
tangtian709
2005年06月05日 03:03:18
5楼
如果不卸载的话,刚粘贴上去的碳纤维并不马上受力,而是随着原结构变形的继续,碳纤维产生变形,从而才能产生应力,这就叫二次受力。这种受力是以变形的进一步加大为前提的。
回复
zhouzh89
2005年07月07日 22:42:44
6楼
截面设计是以极限状态进行的,有时不一定要考虑二次受力。
回复
xzg-888
2005年07月08日 12:11:31
7楼
应考虑二受力,因二次受力后原结构钢筋应力进一步增大,结构变形进一步增大,裂缝进一加深,所以截面刚度进一步减少,正常使用极限状态不易满足.
回复
luhua6
2005年07月10日 19:30:15
8楼
未卸载,原纵筋、混凝土已有初始应变,这是对结构较为不利的!不仅仅是碳纤维加固、其他加固也是一样的!加固的真实意图呢,加固部分能与原结构变形协调。同时受力或加固部分先行受力。
回复
zzygln2005
2005年07月10日 22:02:34
9楼
在不卸荷的情况下粘碳纤维,应按照二次受力的公式进行计算
回复
落雷
2005年08月24日 09:58:38
10楼
加固要考虑二次受力,即便荷载很小的情况下,需加固的构件必须要考虑足够的刚度,强度以及力学性能,
回复
wangyib
2005年08月28日 09:18:17
11楼
又懂得了一些东西,谢谢各位。
回复