刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?混凝土柱轴压比够,但配筋不够。我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的欢迎大家讨论一下,给点意见
刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?
混凝土柱轴压比够,但配筋不够。
我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因
我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。
另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的
欢迎大家讨论一下,给点意见
2楼
柱子当然是可以用碳纤维加固的。不过对柱子碳纤维的加固主要是两类,承载力方面的和轴压比方面的。承载力方面如果主筋不够应该采取顺柱子方向粘贴,然后环箍锚固的方法。而轴压比不够,用碳纤维加固并不是通过增大截面的办法来降低轴压比这种思路,而是通过增加碳纤维环箍提高构件的轴压比限值,其原理有些类似钢管混凝土。
至于你说的什么碳纤维加固柱起不到一点作用,碳纤维锚固不好解决以及什么轴压比不够用碳纤维一定没用不知从何而来。做事情其实最重要的不是做完一件事情而是在做这件事情的时候自己的独立判断,分析,决策以及学习。否则的话你作的工程再多也只不过是一个画图匠。至于高工也不见的就不会错。
回复
3楼
感谢潇潇夜雨的回复
那碳纤维在柱上下端的锚固如何解决,特别是柱下端和板相接处,
可以上传个大样不?
回复
4楼
查了一些资料,通过增加碳纤维环箍提高构件的轴压比限值,效果十分有限,
柱子用碳纤维加固,一般是对柱子进行抗剪加固,
而且碳纤维在柱子节点的锚固是个很难解决的问题,
李国胜编的一本新书中提到了在梁端负弯矩区的锚固有三种方案,大家可以参考一下,
理论要和实践相结合,当理论解释不清除的地方用经验来处理,不是让你给别人讲道理而不能解决实际问题
虚心接收别人的意见,有时候自己的判断是错误的,一意孤行是会害了自己的
回复
5楼
呵呵,不要发火么。
之所以不给你大样是因为这涉及到公司的技术资料,我没有权利上传。而且现在加固领域对于节点处理不同的单位有其自己的方法。至于李国胜编的东西你可以参考,不过北京院在这方面的研究和理解也是很有限的。
另外应该向你道歉,不好意思,没想到我没给你上传节点大样就让你动了肝火。至于说道理论水平和实践经验,呵呵,我没有必要向你证明什么。
不过你有一点是很值得欣赏的,就是遇到不懂的东西去查资料。现在市面上对纤维增强复合材料的看法要么是全否定或极大否定:以设计院一些老工程师为代表,要么是全肯定,号称纤维增强复合材料加固是万能的:这个以很多加固公司,尤其是一些小的加固公司为代表。希望你不会成为二者之一。