精华汇总
基础沉降加固
更多
地基与基础加固
基础加固工程
独立基础加固
基础加固方案
基础加固方法
基础加固注浆
混凝土基础加固
基础灌浆加固
设备基础加固
基础加固措施
既有基础加固
基础加固图
基础加固大样
专业基础加固
基础加固设计
软基础加固
基础注浆加固
基础加固规范
砖基础加固
条形基础沉降计算
沉降缝处基础
沉降缝基础断开
地基基础沉降
地基基础沉降计算
地基基础沉降监测
#
基础沉降加固
#
300
基础沉降加固专题,为您提供基础沉降加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础沉降加固相关的专业交流讨论,更多基础沉降加固相关内容请访问
土木在线论坛
!
砌体结构不均匀沉降基础加固
位于某矿区的生产车间,地上一层,砌体结构,屋顶有圈梁,四拐角有构造柱,墙下条形基础。由于下方开挖,房屋东西两侧严重下沉,据沉降观测每月大概下沉20-30mm,且沉降仍未稳定。房屋纵墙的东西拐角出现大量八字缝,裂缝宽度较大最大处约有一指宽,现求教加固方法。有人提议用增大截面法加固基础,但我认为地基仍在沉降,单是增大基础截面不能有效解决沉降,还可能带来增大自重等问题,想问问大家有没有经济适用的加固方法,感谢~~
设备基础沉降加固处理方案怎么做?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑 各位大大,请教一个问题: 本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊? 具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。
基础沉降超过200MM,可以吗?
筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。
求助,关于基础加固的问题
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
某车间基础不均匀沉降分析与加固措施
某车间基础不均匀沉降分析与加固措施
湛江基础加固能解决房屋地基基础沉降问题吗?
房屋地基基础不均匀下沉的危害 房屋地基基础的不均匀会影响房屋的整体结构,造成房屋美观度的缺失,严重的话还会造成整个建筑物的倾斜,还有可能造成整个建筑物下沉,或者由于地基基础不均匀造成墙体开裂。框架结构房屋的基础不均匀所造成的危害是无法估计的,更有甚者还会危及到房屋使用者的生命健康安全,因此必须引起人们的关注和重视。 房屋地基基础不均匀沉降的原因 人为破坏或者是植被根茎的影响
砖基础怎样加固(急求答复)!!!
本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
求教:某工程基础加固设计
做过基础改造加固的进来
随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
【求助】基础加固怎么估算报价?
一个项目,地上8层,地下3层,现在基础刚施工完,甲方提出想地上加两个标准层。算了一下总重增加约14%,地基承载力和地梁肯定是不够了,请问基础加固怎么估算报价,每平米多少钱?谢谢
点击加载更多
APP内打开