实例 某车间基础加固方法的讨论
某车间框架结构2层,主体验收时回弹一层2个柱强度不达标,原设计c30,实际 c20,c28,经钻心取样 22.8 25.7,原设计单位给出处理方案,一层32个框架柱全部加固(设计院参考了质检站的意思)2个柱子湿式包钢,其他粘碳加固,范围基础顶-一层板底(+-00-基础顶柱强度够)。问题出来了+-00-基础顶 2.3-5.55m 业主和原施工单位都不愿开挖基础(实际困难,难度比较大)基础顶-+-00怎么处理?有没有必要处理?ps:该单位为一很大的上市集团公司,也是个国有单位,包括质检站、施工单位、南京某设计院都是一个系统的。领导们都不愿但责任,所以要求较严,设计较为保守。
直接加固的一般方法有哪些?
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原