本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?
2楼
后注浆技术,见桩规范,很实用,已经使用了好些加固工程,一般可以提高3倍
回复
3楼
注浆是可以 但要注意处理期间的安全:lol
回复
4楼
首先要感谢2#的回复。我查看了桩基规范的后注浆方法。桩基规范6.7.5条中规定注浆时间不得迟于成桩30d。我们这个工程是改造工程,已有桩基础已经建完3年了,所以不能用后注浆法。请问大家还有没别的方法?
回复
5楼
问题不太好处理.看能不能用挤密法来加强?
回复
6楼
:victory: :call: :call: :call:
回复
7楼
挤密法?我查了资料,加固已有桩基础大概有两种方法。1.采用压力灌浆加固。但是这种方法没有办法预计承载力能提高到多少。2.静力压桩加固。但是已有桩的桩间距是按3d来设置的,增加锚杆静压桩后,不满足最小桩间距了。这个方法是否能做
回复
8楼
压力灌浆加固对已施工完成的桩具体是怎么操作的呢
回复
9楼
差的不多且荷载均匀的话就算了。可以不加固。
如果非要加固,不如加固筏板下的土体。如果桩因承载力问题出现一定的下沉,则土体可以承受一定的荷载。
也就是把原来的单纯桩基础转变为桩筏基础。
当然,要计算沉降,看看是否满足规范。
用此法,要注意筏板受力增大,要看看筏板的配筋是否还够。
计算上部荷载时,可以精确一点,把安全余量拿出来。
回复
10楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
11楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复