框架结构 一层结构就梁 没板,已经浇捣完,现在脚手架搭在土上,支撑二层结构。土质为2-1粉质粘性土 承载力为80 但是遇雨估计达不到80.层高4.2米 支撑的板厚90,但是都是井字梁 梁比较密 混凝土C30 目前定的方案,土方回填夯实,垫跳板 模板 搭设脚手架 ,扫地杆,剪刀撑架起。有人说槽钢,但是跨度7米,怕槽钢下扰,而且造价太高,心里拿不定主意。求各位指点!!
框架结构 一层结构就梁 没板,已经浇捣完,现在脚手架搭在土上,支撑二层结构。土质为2-1粉质粘性土 承载力为80 但是遇雨估计达不到80.
层高4.2米 支撑的板厚90,但是都是井字梁 梁比较密 混凝土C30
目前定的方案,土方回填夯实,垫跳板 模板 搭设脚手架 ,扫地杆,剪刀撑架起。有人说槽钢,但是跨度7米,怕槽钢下扰,而且造价太高,心里拿不定主意。求各位指点!!
2楼
在放脚手架的地方试试铺写铁皮行不?
回复
3楼
垫点硬度大得东西能行么?
回复
4楼
如果硬化地面,造价不高的话。何不尝试在粉质粘性土浇筑10CM左右的砼垫层。
回复
5楼
你到我新浪文件中下载一个脚手架的技术规范,按照规范的规定计算一下就可以了。常规情况下,垫跳板就基本可以满足地基承载力的问题,我新浪问家中有关于该方面计算的计算文件,下载参考一下吧。
记住末班支撑体系计算与结构跨度无关,至于结构高度以及荷载等有关。
回复
6楼
估计打100的 垫层就差不多了
回复
7楼
一般采用把基础夯实然后硬化地面。
回复
8楼
你这个问题跟我上一个工地遇到的差不多。我们当时上报的施工方案我找不到了。我把我们的处理的方案大致跟你说下吧。
1.回填土方夯实,我们当时是用镇压机镇压夯实的。并控制高低差在3公分之内。可能这个高低可能控制不到。
2.我们当时是钢制垫板。300*300.如果你们没有,木垫板也行(考虑适当加大),跳板也行。
3.立杆间距800-1000。横杆间距小于1500.
3.梁底杆间距600。
4.扫地杆肯定满堂的。
5.梁底立杆八字斜撑。
6.水平剪刀撑。
个人的意见,仅供参考。有不到位地方请指正,当然还是要你根据规范计算的。
回复
9楼
回填夯实,铺5CM厚脚手板满堂架计算跨距,步距、剪刀撑等一般能满足要求。
回复
10楼
最经济的方案大致就是你的方案,但是木板要有5cm厚,不能太薄,怕有雨天,最好在脚手架内修有雨水沟,不能在下雨时大量集水,如果你作业速度快,一浇了楼面板,也就不存在下雨情况,从图中看你的柱截面不大,想必你的框架梁高度不会超过700,没有问题。柱下立杆做成1.2M的间距,板下做成1.5M间距,完全可以。当然扫地杆,剪刀撑不要省。
回复
11楼
用软件计算一下,根据上部荷载计算,地基承载力够不够,有很多措施,可以调整钢管间距,用碗口的脚手刚度大一点,可以适量减少钢管用量,如果地基承载力还是不够的话,就在梁下部支撑钢管部位硬化地面,不用整体硬化。
回复