地暖的温度可以调节到多少度
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
调节阀的各种故障及维修
调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<