水泥稳定碎石基层裂缝处理
对于基层裂缝,若是纵缝,应调查产生的原因,有可能是路床、下一层、混合料配比、施工工艺等发生问题,要根据具体情况进行处理。如是上基层出现的裂缝,在喷洒透层沥青与封层沥青前,首先要把基层表面清扫干净,查清裂缝的位置、长度、缝宽等情况,作上标记。纵横缝按下列要求处理: (1)对裂缝宽度较大,且顺路线方向连续间距小于5m的基层应挖除返工; (2)对顺路线方向连续间距大于5m的裂缝采用1.5m宽,16mm×16mm玻璃纤维网覆盖,玻璃网张拉后用直径6mm长8cm~10cm的铆钉固定,铆钉间距15~30cm,处理好了,经监理工程师签证后方可做封层。或者采用1.5m宽耐高温土工布,先洒0.8~1.2kg/m2热沥青,再粘贴覆盖。基层一旦收缩开裂,必须采用上述方法处理,否则,在下面层、中面层沥青路面施工时很快会反射到面层,再次处置将损失更大,因此务必
混凝土裂缝处理技术问题
混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm.近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm.当结构所处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm.沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。 混凝土裂缝原因分析在修补裂缝前应全面考虑与之相关的各种影响因素,仔细研究产生裂缝的原因,裂缝是否已经稳定,若仍处于发展过程,要估计该裂缝发展的最终状态。 裂缝的现状调查(裂缝类型和宽度);有无病害(漏水、钢筋锈蚀);产生裂缝的经过(发生时间和过程);施工记录的检查;根据混凝土钻芯检查构件的强度、厚度;荷载调查;中性化试验;钢筋调查(钢筋位置、细筋数量及有无锈蚀);地基调查;混凝土分析;荷载试验;振动试验。 混凝土裂缝的处理1.表面处理法:包括表面涂抹和表面贴