这样的裂缝厉害吗?需要怎样处理?
我本平凡
我本平凡 Lv.16
2014年03月24日 14:17:28
只看楼主

项目情况 是纯砖混一层车库上面六层住宅,出现裂缝的是一层车库门头冠梁,跨度3000mm----3600mm,上面是阳台的120mm厚砖砌体,高900mm。 原设计 240mmX300mm含100mm厚顶板,配筋4根12mm的。施工时为了以后装卷闸门方便,把此梁改为240mmX500mm含100mm厚顶板,配筋为下3根16mm的,上部2根14mm的,箍筋均为6mm的间距100mm--200mm。


项目情况
是纯砖混一层车库上面六层住宅,出现裂缝的是一层车库门头冠梁,跨度3000mm----3600mm,上面是阳台的120mm厚砖砌体,高900mm。
原设计
240mmX300mm含100mm厚顶板,配筋4根12mm的。
施工时为了以后装卷闸门方便,把此梁改为240mmX500mm含100mm厚顶板,配筋为下3根16mm的,上部2根14mm的,箍筋均为6mm的间距100mm--200mm。
现在状况
基本上所有的房间都出现了裂缝,有的裂缝在梁的中间,有的在1/3处,有的在根部,大的裂缝能塞进一张A4纸。现在上面的阳台墙体还没有砌筑,就是后期有没有危害,该如何处理呢?

现场如图
SAM_0864.JPG

SAM_0865.JPG

SAM_0866.JPG

SAM_0867.JPG

SAM_0868.JPG

SAM_0869.JPG


SAM_0864.JPG


SAM_0865.JPG


SAM_0866.JPG


SAM_0867.JPG


SAM_0868.JPG


SAM_0869.JPG

免费打赏
zhugeguang
2014年03月24日 14:49:50
2楼
仅你的资料不能说明问题,上传设计图看看吧
回复
kino-huang
2014年03月24日 15:04:20
3楼
需要在现场测量裂缝的深度、宽度,裂缝是在梁底还是梁侧面,另了解一下拆模时间,浇筑时情况、养护情况等。
从照片初步认为没有什么大问题,除第2张外,其余的进行表面封闭处理;第2张(板下面?)需现场了解情况具体确定。
回复
woxiaoloa
2014年03月24日 15:36:28
4楼
仅你的资料不能说明问题,上传设计图看看吧
回复
我本平凡
2014年03月25日 12:51:37
5楼
kino-huang 发表于 2014-3-24 15:04 需要在现场测量裂缝的深度、宽度,裂缝是在梁底还是梁侧面,另了解一下拆模时间,浇筑时情况、养护情况等。 …裂缝贯通于梁的三面
回复
设计小兵
2014年03月25日 13:02:13
6楼
240*500的梁,设计没问题,多半是砼养护不好产生的收缩裂缝,对受力安全没影响,采用水泥砂浆封闭现有裂缝即可
回复
ljyg2012
2014年03月25日 13:27:22
7楼
240*500的梁截面没问题,不知道砼强度是多少!照片上的裂缝应该是砼养护不好产生的收缩裂缝,另外拆模是否过早啊!
回复
nxm1728
2014年03月25日 13:58:31
8楼
从图片看的话应该是混凝土浇筑没振捣密实跟水灰比过大照成的
回复
夜神丶月
2014年03月25日 20:13:21
9楼
新手,过来看看
回复
jiaxin1125
2014年03月25日 21:05:48
10楼
设计没有问题,有可能是i 梁低模拆除过早,混凝土养护不好造成的表面收缩裂缝。
回复
燕赵之风景
2014年03月25日 21:11:34
11楼
裂缝应该是砼养护不好产生的收缩裂缝,另外拆模是否过早啊!
回复

相关推荐