《结构试验设计与实施》
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
设计C30的试块试验结果C28.4合格吗?
我工程是用搅拌站集中搅拌混凝土的,主体C30混凝土16组,有组试块试验结果为C28.4(为该批最低值),结果按统计法统计合格,最小值按fcu,min≥λ2fcu,k(λ2=0.85)计算也满足要求,但今天县质监站的人检查时说,28.4<0.95fcu,k(28.5),此组混凝土不合格,要进行回弹!我说我按规范统计是合格的,但他说规范里还有个单组最低值≥0.95fcu,k的要求,让我自己去查,我看遍了《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87都找不到有除开统计法外的单组最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非统计法里有这条,但我们工程都符合统计法的要求的。请大家评评理!谢谢!(注:有县质监站出具的试验报告,报告里没特别注明该组试块不合格!)